CAD设计论坛

用户名  找回密码
 立即注册
论坛新手常用操作帮助系统等待验证的用户请看获取社区币方法的说明新注册会员必读(必修)
查看: 2112|回复: 5

[求助] 标注设置后使用无效

[复制链接]
发表于 2012-2-29 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 long5175 于 2012-2-29 16:26 编辑 * e8 n  o& l8 b2 j- k$ b+ }

4 y, `" O- U+ @/ @  n我的是CAD2010
7 [+ D2 c) E0 ?& H2 E1 j: w标注样式设置的全局比例因子是100,标注样式名称为y1P100并置为当前; U# v3 U; R9 o) Q) h! {2 d& r

$ t1 B) X7 G' X% e标注图形后查询,标注样式却是y1p100$0,全局比例因子是1( |% C# Q0 Z, ?- {  `/ k: v
% F  ?4 j; S. ^+ Y* x
这是什么原因造成的) r& b" b) {+ d9 g9 }. \
如何删除标注样式y1p100$0或者是其他什么设置不对# W# \: r# G; J; B6 d3 m
请各位高手不吝赐教
- ]1 @  c' D- q, N' I6 I非常感谢
8 I5 m. R! [& n3 _  ^& K1 C4 z补充一下不知道有没有必要- _- e  ~; y) n0 N# q" F
我在标注样式里找不到y1p100$0的样式
8 h. E1 ]. S& `9 I: W: N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:02 | 显示全部楼层
是不是我的问题有点不着边际啊
  e& H) S5 a2 o' F' W. }  _- O怎么没人来说说+ A/ e8 i# z- o
我会感激不尽的
' P' e/ E* ~! x( D6 d/ t
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:55 | 显示全部楼层
这个问题由我来解答吧
9 P& h% y. r3 V" ]8 h0 }经过反复试验研究2 v/ D( G- g6 l' }0 t  g
原来是DIMSCALE参数没有设置好
8 V* v. q/ R) w$ |; j' I3 vDIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,改为0后就可以根据实际比例调整。在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。* P& i6 {( B' F+ {$ ]
不过那个样式名还不知道怎么回事,但是可用
发表于 2012-3-2 04:03 | 显示全部楼层
由于你的y1p100下新建了一个线性副本样式,所以线性标注和对齐标注样式名会变成y1p100$0,副本角度样式后缀名称为$2,直径后缀名称为$3,如果主y1p100和副本样式的全局比例不一致,标注会以副本样式为主,并不按照主样式全局比例缩放,因此请你检查一下线性样式,和主y1p100样式全局比例调整到一致,设置就会起作用。
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:01 | 显示全部楼层
受益匪浅
' G. H3 U, B, c& P) W; y5 e% O非常感谢
发表于 2012-3-27 13:26 | 显示全部楼层
不错,很好的资料