在给排水设计中,喷淋水力计算是我们经常要进行的工作。与过去不同的是,通过应用专业给排水CAD软件提供的智能功能,我们可以更便捷" p! K( ^" R# ^
# G; B$ `" \, B5 C, E2 ~! F% h
的进行计算。今天的CAD教程,我们就来给大家演示一下如何利用浩辰]CAD给排水2012软件来进行喷淋水力计算。
7 J0 u5 P+ y) I2 U要进行喷淋水利计算,我们首先需要在平面图中布置好喷淋和管线。然后,依次运行【计算】—【喷淋计算】命令,点取喷淋干管靠近立管7 Z0 h' N' c- K' |. `) e7 ?
/ ^4 O" K" d- S/ s$ C( x* I的一端,再确定作用面积。+ B ^) ^- B: ^$ _5 b
其中,软件提供了“框选矩形”和“手绘多边形”两种确定作用面积的方法。
. R( ?/ i- P% h: t- c/ E1、框选矩形6 x G4 \& T8 e- l/ _
用户可在喷淋的布置区域框选一矩形,框选的过程中矩形的面积数以动态的形式显示,用户可根据危险等级确定作用面积。
8 Q* N2 I$ v3 M2、手绘多边形
' C! H" N/ G; W. K' w用户根据命令行的提示按【A】键手绘多边形。, ~, d! B1 Z2 w* b
在计算结果的对话框中,我们可修改压力、流量系数,并标出哪点是最不利点。在“火灾危险等级栏”中,当选择不同的危险等级时,软件: H. i+ w& z$ b* I7 J9 |% p& j
4 l0 B9 h& U" R2 N& ]5 x5 g
会提示相应的喷水强度及作用面积。' Z0 g+ H/ z* [* W6 M D
确定作用面积后,软件便根据经济流速来计算结果(如图1)。0 p: A( J3 c; J8 p& }! q1 c
# F( H, R2 i: |/ p
& w* p/ P& e" r* J) F, Z图19 j, }: Q$ B3 h3 F D& a
下面,我们就来介绍一下右侧几个按钮的功能:
9 v+ A5 H1 S' W% r【限定管径复算】:点击之后,软件会按照规范中喷淋管径的表格进行流量和水头损失的计算——浩辰CAD给排水软件根据用户的设计习惯和
5 g* H5 V4 H1 p! b' h% v% R7 A' z( e$ L" p: l/ x5 n
设计要求提供了舍维列夫计算公式和海澄-威廉计算公式,用户可根据需求选择两种计算方式。
6 W4 D! j5 z$ O% z+ o2 C【根据参数计算】:用户可重新设定喷头参数、火灾危险等级以及计算公式,点击该按钮便可进行重新计算。
- H, @+ v( d0 g. v4 v4 ?当用户改变某个管段的管径后点击【限定管径复算】按钮,便可进行重新计算。7 G" W/ t: x/ B
【管径赋回图中】:点击该按钮便可把水力计算中所得到的所有管径都赋到平面图中。( E/ D( m0 g. z: T) c) {( B
【WORD输出】:喷淋水力计算书以WORD形式输出,输出内容包括计算依据、计算参数、计算用到的所有公式、水力计算表以及计算结果等。$ z, J6 o+ n- j; ?2 i. U
通过以上步骤,我们可以快速的完成喷淋水力计算,同时可以将计算结果标注到图纸当中,并可生成相应计算书。
" K# |3 M% C2 {: _+ W% U: `( n( u浩辰CAD给排水2012:http://www.gstarcad.com/cad_48_85.html |