电气产品经理 李佳 + l, @$ ~/ c% H& P0 ^$ F
( L( L" m, K' K) [2 C0 K施工图中常用的设计模块,我们已经介绍过不少,今天来看看接地设计。接地设计虽然不像其他施工图绘制起来工作巨繁,但是要统计材料,算接地电阻,人工处理还是比较麻烦,而且一个不小心接地电阻算错,往小了说审图过不了,增加重复劳动;往大了说,那可是关系到人身财产安全的。所以今天介绍的浩辰CAD电气软件的接地设计,除了提供常规接地线绘制,还提供了接地网绘制,可以自动拾取闭合建筑轮廓并在内部生成接地网,垂直接地极也可以同步生成。且可以统计水平接地线和垂直接地极的材料,计算接地电阻和校核跨步电压与接触电势是否满足要求。
2 O- G% w, z1 l) G' L; C1 U$ j! H" S5 k8 X2 |
1. 接地线绘制(带垂直接地极)
. Z3 V9 v; W( k+ j
+ i: W! t- \! T' z/ b% {7 K推荐度 ★★★* j( k9 U. q$ E% L X2 Q0 y2 }- [
# L! c0 x* r" o7 f# ^# T- L常规接地线的绘制,可以在接地线设置中选择是否带垂直接地极,颜色,大小都可以自由定义,当然也可以设置接地线颜色,线宽等内容。见图1:% ]9 T+ ^1 W8 e6 X; C

5 C* U8 H; N; q接地线、接地极设置完成,就可以绘制接地线了。只需切换字母A和L,就可以进行弧线和直线的绘制。如图2所示,是使用接地线绘制功能完成。
$ p9 k& s2 M2 M
, p; Z$ y d) h, m) {. o2. 接地网绘制8 T& |. j, g( W* i
& X% F, \9 \. N* d8 o8 i& Q
推荐度 ★★★★★
7 W7 _* ^1 h" Q# T0 d9 b) q D
如果常规接地线的绘制觉得速度不够,可以使用接地网绘制的自动搜索,软件自动识别闭合建筑轮廓,并在其内部自动布置网格及插入接地极。网格大小,接地线和接地极材料规格均可设置。还可以设置偏移距离,如图3所示,为自动读取闭合区域生成的接地网。4 @% K5 r% l& C" P; V' |
. e; s1 t) `( y ^6 G7 m/ N
一般建筑物轮廓没有那么规矩,多数时候不闭合,此时如果也想快速绘制接地网,软件还提供一种手工绘制,可以多点确定一个闭合区域,然后在其内部生成接地网格和接地极。接地线绘制可切换直线和弧线,如图4所示:
6 P0 I& q) ]: F
: j: {/ S0 a7 T! u8 f ?3. 接地线绘制(不带垂直接地极)
7 y" Q% J0 f! i9 O! v& }0 x* }1 k
0 u2 X3 C2 Q) b推荐度 ★★★★, _8 |6 Y9 L8 l" D7 A
0 J( X9 d$ T8 _# w; K# _1 L实际工程中接地设计一定是根据设备接地要求以及建筑情况产生各种形式。使用接地网生成内部网格的情况只是一种理想状态,对于规则或小区域范围内比较实用,不规则或者有特殊接地要求的区域,还是要处理一下,接地网设计中也提供接地线绘制功能,但是此接地线不带接地极,接地极可以后期插入;也提供接地网复制功能,选择接地网任意一边,就可以将其复制出来,其余相邻接地线间距可以实时显示。如图5所示:
/ {# i2 T$ E4 Z: L
# t, q, _7 P$ o) \- r9 W3 p" Z4. 编辑及材料统计& N$ ?5 b# K3 D, M
) n' ?# L, n: c4 K0 c
推荐度 ★★★★★
" K- K! C W. I6 {2 p1 F$ l
# X, p/ o( @4 @& ^编辑功能中包含接地极的插入和删除、接地赋值以及接地标注等。以接地极插入为例,可以点选、框选,也可以图中拾取接地极参数。接地极大小颜色材料都可以设置。如图6所示
2 Y5 h* q' u$ R' |6 K. i 0 ?) d8 j! p' K2 g* D: _
可以重新给接地线或接地极赋值,如果图中所用接地线、接地极同类型,则使用框选赋值最为简便,只需框选范围,分别设置水平接地线和垂直接地极的参数就可以一步完成修改了。值得注意的是,垂直接地极赋值完成后,图中样式也会跟随赋值有所变化,这也体现了软件的智能联动。图7为赋值界面和赋值前后图中变化。
( l/ H5 \( j+ Y: c! Z6 `& J 7 e2 _9 K5 y" j5 Q
图画完,赋值结束,还可以标注材料,最后就可以生成材料统计。只需框选要统计内容,自动完成统计,如图8所示:
! e k5 M' F! k Q8 A+ S
# ?0 S% n8 o( n* |6 v- x5. 接地计算) b5 f+ i7 ?% D. g+ D8 Q& \
- R) `! }6 j1 {- M. d8 n
推荐度 ★★★★★
- P( w0 h- ~ @) D+ M6 s) K" C2 J( l( ^ z6 q- [
浩辰电气的接地计算提供了入地电流、接地电阻概算、人工接地电阻、最大接触/跨步电位差、接地装置电位计算、接地故障电位差、消弧线圈、接地校验共8种计算。其中,我以接地校验为例简单介绍。点击图9红圈中按钮,可以从图中提取接地网信息,然后点击计算直接生成结果。" E3 H. ~2 |1 \- d$ f/ j0 p
- a. S/ l6 N& ]7 o2 D5 L# ]( _) P
功能分解点评
7 B$ B+ I: m+ j& J. N& o功能 推荐度 产品经理点评- c: h) L! g4 @# T- p0 }. q' [
接地线绘制(可带垂直接地极) ★★★ 常规接地线绘制,可选择自带垂直接地极$ B/ ^6 G( f- e7 e0 N
9 Z. Y4 [5 r5 B接地网绘制 ★★★★★ 拾取闭合建筑轮廓自动生成接地网和接地极$ B' _5 y: q$ X
% @/ D2 X6 I' \0 x/ h接地线绘制(不带垂直接地极) ★★★★ 接地网辅助工具
5 t" `' [/ ^( k, d# l编辑及材料统计 ★★★★★ 一键统计材料,后期处理图纸更方便
: _# V, ]% l* p q, W+ W; G' R0 T接地计算 ★★★★★ 8种计算绝对满足你的需要# J J* b9 I3 k; f9 G8 C3 ~3 w
( x& P/ w: t4 l6 p3 J关于浩辰
/ Y1 S- @5 T5 G/ I! k, w% O2 P% i苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
i G9 m( X K7 m' U" n. m7 \( L# I9 {8 [, u: D R6 j" J7 O
标签:CAD CAD下载 CAD软件 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|